产品名称 压力控制(调节)仪表
功能 当介质压力达到设定值(可调)时,发出开闭信号达到报警位式控制的目的,同时现场指示出压力值,对无爆炸危险而非结晶和非凝固的介质等压力的监视,报警,指示控制
用途 对无爆炸危险而非结晶和非凝固的介质等压力的监视,报警,指示控制
工作原理 采用膜片,波纹管,活塞式等传感器,将介质的压力与调节螺杆和弹簧组成的设定值(可调)比较,一致就发出开闭信号
相关标准 JB/T6802-1993 压力控制器
产品规格
规格名称 说明 常见参数
设定值调节范围 仪表控制点数值的可调范围 -0.1~0MPa,0.05~2.5MPa
最大允许压力 仪表正常工作时允许介质最大压力 5MPa
开关切换次数 开关从开到关(或从关到开)为一次切换 20次/min
工作粘度 介质的粘度 <1?0-3m2/s
开关元件   微动开关
接点容量   AC 220V 6A(阻性)
介质温度   0~120℃
重复性误差 介质压力反复变化时设定值误差 ≤1℅
防爆等级 仪表在现场使用时允许周围易燃易爆气体浓度的等级 deⅡCT5
环境温度 仪表正常使用时要求周围温度的范围 -40~50℃
相对湿度 仪表正常使用时要求周围湿度的范围 ≤85%
防护等级 仪表在现场使用时允许条件(仪表密封性) IP54